alter ve sigortaların kesme akımı, bağlandıkları noktalardaki hesap edilen kesme gücüne göre tespit edilir.Bağlandığı
nokta,eğer müstakil trafodan beslenen bir pano ise,trafonun gücü gözönüne alınarak yapılacak hesapla belirlenir.Tra-
fomuzu (mesela) 1000 Kva ve kısa devre gerilimi uk % 6 kabul edersek,trafo nominal akımı 1450 olacağı varsayıla-
rak ( 400 voltta ) , kısa devre akımı 1450*100/6 = 24166 A =24 kA dir.Trafo çıkış barasına konacak tüm sigorta ve
şalterlerin 24 kA olmak zorunluluğu vardır ( isterse 6 A'lik sigorta olsun ).Bu noktadan sonra konacak sigorta ve şalterlerin
değerini ise,çelilecek kablonun kesiti ve uzunluğu etkiler.Bu değerler hesaplanabileceği gibi ,hazır cetvellerden istifade edi-
lerek bulunabilir.İç tesisatta ise ( Tedaştan elektrik alan müşteriler için ) , hesap yapmaya lüzum kalmadan,linye hatları
için 3 kA,kolon hatları için 10 kA olması İç Tesisat Yönetmeliğine göre istenilmektedir